请教:6SE70机柜找不到安全停车

yangran  发表于 2010/8/14 12:28:17      2042 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器功率是500KW,在大全上是X533的1和2端子。在K8的选件上面。但是都找过来没有发现。因为A017报警。想把安全停车短接没有找到。后来通过换触发板解决了A017问题。就是X533在那里?还是有疑问。请高手指点。
1楼 0 0 回复
  • zhangyue

    zhangyue   |   当前状态:在线

    总积分:720  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    zhangyue   发表于 2010/4/14 16:06:42

    1、不是所有的变频器都带安全停车开关(X9 端子的5-6)的。只有订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器,才带安全停车开关。 



    2、换句话说,只有订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器报A017报警时,才能通过短接X9 端子的5-6脚来解决报警。



    3、如果不是订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器,但是带有安全停车功能的选件K80的话,也是可以通过短接X533  E-stop回路的3、4端子来解决报警的。



    4、而如果既不是订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器,也不带有安全停车功能的选件K80的话,则根本就没有X533端子和X9 端子的5-6的。所以,当然也就不可能通过短接这两个端子来达到解除报警的目的。


      对于这种情况的变频器,若报A017报警,90%以上的可能是触发板出了问题或者触发线松了。