要求是用一个转换开关选择启动方向,启动前转换开关选择是正向启动还是反向启动,配置2个按钮,一个启动按钮和一个停止按钮。正反转时按钮都起作用。
启动和停止没有问题可以用BICO定义。就是方向的选择不知道是哪个参数?
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei

    zhengfeifei   |   当前状态:在线

    总积分:474  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2021-11-16

    空间 发短消息加为好友

    zhengfeifei   发表于 2010/4/22 14:11:15

    可以设置P0701.0=1,P0701.1=2
    通过P0703.0切换
    需要先复制驱动数据组和命令数据组,修改P0701.1=2
    例如:将DDS1复制到DDS2
    P0819.0=0
    P0819.1=1
    P0819.2=1
    切换命令为端子3,切换的端子接转换开关
    P0703.0=99    P0820=722.2 


    命令数据同样设置。


    还有一种方法就是用外电路实现,P0701.0=1,P0702.0=2
    转换开关用于选择端子1和端子2
    按钮用起保停电路