启动和停止没有问题可以用BICO定义。就是方向的选择不知道是哪个参数?
-
-
-
zhengfeifei | 当前状态:在线
总积分:474 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2021-11-16
-
zhengfeifei 发表于 2010/4/22 14:11:15
可以设置P0701.0=1,P0701.1=22楼 回复本楼
通过P0703.0切换
需要先复制驱动数据组和命令数据组,修改P0701.1=2
例如:将DDS1复制到DDS2
P0819.0=0
P0819.1=1
P0819.2=1
切换命令为端子3,切换的端子接转换开关
P0703.0=99 P0820=722.2命令数据同样设置。
还有一种方法就是用外电路实现,P0701.0=1,P0702.0=2
转换开关用于选择端子1和端子2
按钮用起保停电路
引用 zhengfeifei 2010/4/22 14:11:15 发表于2楼的内容
-