您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » PID输出阀的开度的问题

zhengfeifei

zhengfeifei   |   当前状态:在线

总积分:474  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2021-11-16

空间 发短消息加为好友

PID输出阀的开度的问题

zhengfeifei  发表于 2010/4/22 15:02:21      2146 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我做的是三容液位的系统,我想问一个在PID输出阀的开度为什么老是0或者100,没有中间值呀?是哪里出问题了?怎么改呀?
1楼 0 0 回复
  • zhangyue

    zhangyue   |   当前状态:在线

    总积分:720  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    zhangyue   发表于 2010/4/22 15:02:21

    依你所说,很有可能是比例项调大了。但具体我也不好说,给你些方法吧。祝 你好运
     a.确定比例增益P 
     确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的 60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定 PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。 
     b.确定积分时间常数Ti 
     比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。 
     c.确定微分时间常数Td 
     微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。 
     d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。
    2楼 回复本楼

    引用 zhangyue 2010/4/22 15:02:21 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /