zhangyue  发表于 2010/10/5 14:28:27      3182 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

近来被二线制和四线制问题搞的有点迷糊。请问在软件上设置二线制,模块量程卡上也设置二线制,模块是否会给二线制传感器提供电源,并接受该两线回路信号??还是二线制传感器还要用外部电源,按负极接模块正端子,正极接电源正,接法??总之就是在软件上,模块上同时设置二线制后,接法有啥不同的问题。谢谢大家。
1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2010/4/22 16:12:47

    一、不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源。
    二、两线制就是电源和信号用同一组线,而四线制就是信号和电源分开的,各有正负两根线。
    三、先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。
    对于两线制传感器,接法如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个回路:1->5->6->3->4->2)
    对于四线制,接法则为:1-7,2-8,3-5,4-6。(电流有两个回路:1->7->8->2;5->3->4->6)
    四、对于模拟量模块,其本身要工作也要供电,别忘了接线。
    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2010/4/22 16:12:47 发表于2楼的内容

  • cntszxb

    cntszxb   |   当前状态:在线

    总积分:1327  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-04

    最后登录时间: 2023-03-09

    空间 发短消息加为好友

    cntszxb   发表于 2010/5/21 8:10:13

    如果是两线制变送器,建议加一个配电器,既可以有隔离功能还可以提取纯信号输出,输出信号中没有共模电压。
    3楼 回复本楼

    引用 cntszxb 2010/5/21 8:10:13 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2010/10/5 14:28:27

    对于模拟量二线制和四线制问题,楼主可以去本网站的博客中看看本人写的博文“谈谈两线制、三线制、四线制(回复网友)”一文,以许对楼主会有所帮助,地址如下:


    http://blog.cechina.cn/xxkjfw/118104/message.aspx  。但近来博客中的插图显示不正常,要看插图则楼主只有到论坛中找找“谈谈两线制、三线制、四线制(原创)”一文,我是2008年12月10日发的,其插图现在是可以正常显示的,但不知什么原因,该文的链接地址只显示: http://bbs.cechina.cn/

    4楼 回复本楼