WinAC-MP通讯

wangchen  发表于 2010/4/22 16:45:50      1232 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位达人
1  MP377 只用监控的时候Flexible通过各种驱动可以和各类PLC如AB/GE通讯,请问安装WinAC-MP后,此控制器可以与AB/GE等PLC通讯吗?
根据资料,集成WinAC-MP后,MP377的Profibus/ProfiNet接口将用于内嵌PLC的通讯,Flexible采集内嵌PLC将通过SoftBus。那和别的总线通讯呢?
2  能不能是通过Flexible的各种驱动采集到数据后,再将数据以TAG的形式传送给内嵌PLC?
1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2010/4/22 16:45:50

    1. MP377在安装了之WinAC MP后,原先MP377的的RS422/485和Profinet接口就自动变成了WinAC MP的Profibus和以太网接口(通过硬件组态就可以看到),所以WinCC flexible RT是不能通过该RS422/485(Profibus DP)接口和AB/GE等PLC通信的;而S7-300/400可以通过第三方的网关和第三方的PLC通信一直就是个研究课题,所以WinAC MP和AB/GE等PLC的通信本人持悲观态度。可以在STEP7中把WinAC MP所在的HMI Station和其它的PLC站集成在一起,这样就可以在WinCC flexible中直接选择相应网络中的其它的PLC,这样做是没有问题的。
    2. 集成了WinAC MP在MPx77之后,该WinCC flexible RT只支持S7-300/400的驱动(Softbus)。