关键词 焊接钢管 套接紧定式钢管 敷设方式
目前设计院在电气设计过程中, 对于线路敷设的保护管, 都直接标注为“穿焊接钢管敷设”, 或在系统图中标注“SCxx”, 而甚少考虑采用其它非焊接钢管的敷设方式, 如套接紧定式钢管等敷设方式。笔者认为, 绝大部分工程, 可不必全部采用焊接钢管敷设, 而采用地下焊接钢管、地上套接紧定式钢管并存的敷设方式。
1 名词解释
根据图集《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(00DX001) 中序号7 - 001 定义, SC 为“穿焊接钢管敷设”。焊接钢管是采用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的。JDG 套接紧定式镀锌钢导管是采用冷轧钢带经高频焊接成型, 管内外壁均镀锌保护的电线套管。
2 规范的规定
《电气装置安装工程1 kV 及以下配线工程施工及验收规范》(GB 50258 - 96) 有如下规定: “2 . 2 . 1潮湿场所和直埋于地下的电线保护管, 应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管; 干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管”;“2. 3. 2 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所, 且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时, 应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管, 其护套应经过阻燃处理”。其中, 可挠金属电线保护管是指其外层为镀锌钢带, 中间层为冷轧钢带, 内层为耐水电工纸, 重迭
拧成螺旋状, 外壁自成丝扣。
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303 -2002) 的14. 1. 2 条规定: “金属导管严禁对口熔焊连接; 镀锌和壁厚小于等于2 mm 的钢导管不得套管熔焊连接。” 其条文说明为“条文中的薄壁钢导管是指壁厚小于等于2 mm 的钢导管; 壁厚大于2 mm 的称厚壁钢导管。”
在参考文献[1] 中, 对钢管布线有这样的解释: 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管, 管口及其各连接处均应密封; 镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接, 不得采用熔焊连接。
《全国民用建筑工程设计技术措施电气》5. 2. 2条规定: “明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1 . 5 mm 的电线管。直接埋于素土内的金属管布线, 应采用焊接钢管。”
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS 120: 2007) 4. 0. 1 条规定: “套接紧定式钢导管电线管路, 不应敷设于建筑物、构筑物和设备的基础内。”
3 JDG 管取代SC 管的可行性及优势
焊接钢管因其材质和用途不同而分为若干品种:低压流体输送用焊接钢管、普通碳素钢电线套管、直缝电焊钢管等。低压流体输送用焊接钢管俗称黑管, 是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管; 普通碳素钢电线套管是工业与民用建筑电气安装工程中,安装机器设备等用于保护电线的钢管; 直缝电焊钢管是焊缝与钢管纵向平行的钢管, 通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等。但根据《普通碳素钢电线套管》(GB 3640 - 88) 对钢管尺寸的规定(见表1) 可看到, 公称尺寸在50 mm 以上的钢管壁厚才达2 mm。若建筑电气上的焊接钢管为普通碳素钢电线套管, 则在壁厚上与规范《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303 - 2002)14 . 1 . 2 条规定有冲突。笔者认为, 建筑电气上的焊接钢管应为低压流体输送用焊接钢管。根据《低压流体输送用焊接钢管》(GB / T 3091 - 2008) 对钢管尺寸的规定(见表2) 可看到, 其普通钢管的壁厚, 都在2 mm 以上。因此, 焊接钢管都应属于厚壁型钢导管。
套接紧定式钢导管电线管, 根据《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》附录A 对管材规格的规定(见表3) 可看出, 其壁厚都在1 . 5 mm 以上,但小于2 mm, 即属于满足建筑电气规范要求的薄壁型钢导管。
从焊接钢管与套接紧定式钢管的壁厚分析可知,在干燥场所的电线保护管采用套接紧定式钢管是满足规范要求的。
焊接钢管因其连接是通过套管焊接, 封闭性好;其钢管是厚壁型, 承载应力大, 抗冲击性强。但施工上, 却有诸多不便。首先, 焊接钢管在明敷过程中,要对其内外壁进行防腐处理, 因焊接钢管没有镀锌保护层, 尤其是焊接后不做处理, 很容易锈蚀, 使用寿命会大大缩减。其二, 套管连接需要配备焊机, 无增加了施工工序, 降低了施工效率; 其三, Φ25 及以下的管弯可采用冷煨法, 用手动煨弯器加工; 而Φ32~ Φ50 的管弯虽仍可采用冷煨法, 但要借用液压煨管器加工。
套接紧定式钢管, 管内、外壁均有镀锌保护, 抗锈蚀性好, 使用寿命长, 且施工便捷。管与管之间采用紧定直管接头连接, 管与盒之间采用螺纹接头连接, 管路弯曲处用弯管器可现场弯曲相应的倍数(由于壁厚适中, 弯曲不会变形), 无需再做接地跨接线,既保障了良好的电气连续性, 也便于检验。导管与管接头配合紧密, 直管接头的凹槽缩口形成一定锥度,可以使导管与管接头插紧定位, 密封性能好, 且管路连接处涂以电力复合酯, 暗敷时砂浆不易进入导管内。在成本考虑上, 与厚壁管比较, 单位重量的延长米数增多, 单位长度的价格低, 附件少, 材料及施工成本低。
从焊接钢管与套接紧定式钢管的施工和成本上分析可知, 采用套接紧定式钢管可减少施工工序, 提高施工效率, 节约施工成本。JDC 管与SC 管100 mm 综合费用比较见表4。
4 结论
目前很多工程其地下部分都是设备机房或停车场等重要负荷或潮湿场所, 因而地下部分仍采用焊接钢管作为线管敷设的主要方式。而地上部分, 基本都是干燥场所, 可采用套接紧定式钢管作为线管敷设的主要方式。设计院在电气设计中, 大胆采用, 而不必全部采用焊接钢管作为管路的唯一敷设方式。