摘要结合具体工程设计, 阐述了智能应急照明系统在工程中的应用: 采用e - bus / 10 构建应急照明监控系统; 蓄电池电源集中设置; 应急照明灯按灯设置地址编码; 设置中央监控主站、控制器对应急照明灯进行监控。
关键词 应急照明 e - bus / 10 系统 中央监控主站 蓄电池 主站控制器
现代建筑逐步趋向大型化、集中化, 对建筑的安全性、经济性、应变性提出了更高的要求, 应急照明是现代大型建筑中一个至关重要的安全保障体系。随着建筑智能化的发展, 新的技术产品不断推出, 应急照明的智能化势在必行。
智能应急照明系统, 由中央监控主站、集中蓄电池主站、控制器、集中电源式点式监控型应急照明灯组成。采用e - bus / 10 系统技术实现对日常程序的预设管理和手动管理, 消防联动信号输入或手动操作按键输入应急照明系统, 当故障停电时,即可进入自动点亮状态, 自动调整疏散指示灯的指示方向。下面介绍一个智能应急照明系统的工程应用实例。
1 工程概况
某工程为双塔式建筑, 由一幢54 层的酒店塔楼、一幢24 层的办公塔楼、地下3 层, 以及坡地建筑的2 层夹层和地上5 层的多层裙房组成。建筑高度: 裙房为21 . 78 m; 酒店塔楼为209 . 76 m; 办公楼塔楼为99 . 99 m。总建筑面积为143 061 m2, 其中地上建筑面积为114 728 m2, 地下建筑面积为28 333 m2。因为本工程地处坡地, 且功能多, 楼内进出口多, 疏散路线复杂。酒店、公寓、办公、夜总会按功能在不同的楼层设有进出口, 均需设置应急照明。该项目属一类高层建筑。
本工程电源由两个不同区域变电站各引一路10 kV 专用回路至楼内变配电所, 变配电所内设有数台变压器及两台柴油发电机组。发电机启动信号取自10 kV 电源开关的辅助触点及低压侧自动转换开关,当一路市电失电时, 自动启动柴油发电机组热备用,两路市电失电时, 柴油发电机组投入使用。
2 智能应急照明系统的组成
2. 1 e - bus / 10 系统组成及消防联动功能e - bus / 10 系统为一个独立的局域网, 采用RS232 / RS485 接口, 标准Modbus 协议。整个系统通信通过总线联网, 蓄电池主站及输出回路、控制器及输出回路、集中电源式点式监控型应急照明灯均具有唯一的地址编码。e - bus / 10 系统与火灾自动报警系统(FAS) 具备串行通信(RS232) 端口及干接点接口; 消防联动信号由FAS 按每个防火分区为一个着火点信号的方式提供给e - bus / 10 系统。为保证e - bus / 10 系统的安全性、稳定性, 除接收火灾自动报警系统按每个防火分区为一个着火点信号输入及对应返回信号外, 其它均采用非开放的运行模式。
在消防控制中心设有一个中央监控主站, 主要控制地下室、裙房、酒店及办公部分的应急照明。在酒店塔楼33 层避难层变电所值班室内设监控主站, 与消防控制中心的中央监控主站联网, 控制33 ~ 56 层的应急照明。
各监控主站对智能应急照明系统内所有设备具有监视与控制功能, 并具有自诊断功能, 能够对全系统功能进行周期性的自动测试。
2. 3 蓄电池主站
在消防控制中心设蓄电池主站, 为地下室、裙房、办公部分提供应急照明电源。在酒店的17 层避难层机房内设蓄电池主站, 主要为酒店部分层客房提供应急照明电源; 另在酒店塔楼33 层避难层变电所值班室内设蓄电池主站, 为33 ~ 56 层公寓部分提供应急照明电源。
2. 4 控制器
楼层应急照明智能控制器按防火分区设于各楼层配电间内, 专门给除疏散楼梯间外的应急照明灯提供电源及控制, 此控制器设有两个电源输入口、地址码输入/ 输出控制线, 内设电源转换器将AC 220 V / DC216 V 电源转换为DC 24 V, 输出至应急照明灯具。这是考虑火灾时, 采用DC 24 V 蓄电池集中供电, 以保证消防人员的人身安全。未着火层尽量利用电网电源或柴油发电机组电源。
疏散楼梯间应急照明智能控制器, 专门给疏散楼梯间的应急照明灯提供电源及控制, 此控制器设有两个电源输入口、地址码输入/ 输出控制线, 内设电源转换器将AC 220 V 电源转换为DC 216 V, 输出至楼梯间应急照明灯具, 火灾时便于人员疏散。楼层应急照明配电箱除供给智能控制器电源外,还供给公共走道照明及弱电间电源。每个智能控制器有两个电源输入口, 要求: 一个电源取自现场的应急照明配电箱, 另一个电源取自蓄电池主站。
2. 5 集中电源式点式监控型应急照明灯
应急照明灯具分两种: 用于疏散标志及走道照明的应急照明灯具, 带有地址编码模块, 输入电压DC24 V; 用于疏散楼梯间的应急照明灯具, 带有地址编码模块, 输入电压AC 220 V / DC 216 V。地址编码模块相当于一个微处理器, 其内有算术逻辑部件、寄存器、控制电路、时钟发生器、存储器、输入/ 输出、辅助电路及内部总线。可实现对每只灯的持续、非持续工作模式定义; 执行调向、强制点灯、定时程序控制, 定时检测灯具性能、灯坏自动报警等功能。应急照明灯具的3 种工作方式:
a . 非持续式, 灯具在正常供电时不亮;
b . 持续式, 灯具在正常供电时点亮;
c . 可控式, 灯具线路中带有可控制灯开关, 使灯处于可控状态。
强制点亮指在火灾状态下, 消防联动控制使应急照明切入强制点亮状态, 并使非持续及可控式的应急照明灯具直接点亮, 且灯开关处于失控状态; 持续式应急照明灯具保持点亮, 达到自动应急的目的。
2. 6 线路敷设
由蓄电池主站配至控制器的应急照明电源线路,采用矿物绝缘电缆明敷在强电管井内, 由监控主站至控制器的控制线路采用NH - RVS - 2 × 1 . 5 mm2 敷设在防火线槽内。
由控制器配至应急照明灯具的线路采用NH -BV - 2 × 2 . 5 mm2 ( 电源线) + NH - RVS - 2 ×1 . 5 mm2 ( 通信线) 穿钢管暗敷设在保护层厚度不应小于30 mm 的不燃烧体结构内。
3 结语
应急照明作为建筑设施的一部分, 是现代大型建筑中至关重要的安全保障体系。e - bus / 10 智能应急照明系统为用户提供了一种更先进、可靠、节能的应急照明方式, 在设计中要根据具体情况, 在符合规范的前提下增加智能控制, 保证应急照明的可靠性。