评论39
楼主 2008/2/18 11:02:21
是你自己分析错了。
楼主 2008/2/19 11:06:50
楼主 2008/3/7 21:04:13
图纸没问题.
楼主 2008/4/4 16:19:23
AB的SLC500吧
楼主 2008/5/14 9:14:21
没有问题:
PSLL(ON)-->0072:I:3的程序位置(断)-->0072:B12:8的程序位置(失电)-->0106:B12:8:3的程序位置(通)-->0106:B12:10:10(得电)-->0107:B12:10:10(ON)-->0107:B12:11:0 (得电)注意:此处可能为发出指令;
而B3:0:6失电是到屏幕的,这要看屏幕的组态程序是否引用是也取的常闭触点。
你前面分析的没有问题,只是你这里没有提到屏幕组态。希望能帮到你,在多看看吧。
楼主 2008/5/25 21:53:58
应该看下现场的触点信号是常开还是常闭
楼主 2008/6/22 21:05:20
楼主 2008/6/25 20:45:13
是AB PLC-5产品吧
梯形图没有问题,就是设计者设计时选择常开点,有很多人编辑程序时,喜欢输入开关为常开点,急停开关也不例外。
楼主 2008/6/27 10:01:51
你要现场测量一下开关啊,很简单吧,不要闭门造车哦
楼主 2008/7/2 10:11:37