评论39
楼主 2008/7/9 16:43:17
水压低当然是常闭啊,起保护作用的嘛!看仔细电气图的水压低是不是常开,如是常开,是用来干什么的。梯形图应是对的。
楼主 2008/7/9 23:13:49
这只不过是压力开关的动静态而已,动态时有压力NO接通正常工作,静态时没有压力NC接通报警。
楼主 2008/9/8 13:03:11
看看压力开关关于常开常闭的注释.
楼主 2008/9/11 11:49:41
楼主的分析中第一句假设应该就是错的。
“当水压低时,常开型的压力开关PALL-713闭合”
压力开关接物理上的常开节点,但不意味着控制该节点的源在正常状态下也为Off。
简单的说,压力开关在压力正常状态下是动作的,也即常开节点吸合了,变相的变成了“常闭节点”
常开,常闭的观点很含糊,问题就在于你是从物理的层面看,还是从过程的层面看。
更准确的应该是,在系统正常时,该节点是输入高电平还是低电平,这实际上是程序最关心的。
附带说一句,连锁开关在正常工作时输入一个高电平是做设计的一个好习惯。
楼主 2008/9/15 6:40:19
对于这种品牌的PLC还不是很清楚了,同样期盼高人指点
楼主 2008/9/15 9:06:12
楼主 2008/9/15 10:16:08
楼主 2008/9/15 10:57:23
楼主 2009/1/19 21:10:12
11