一般额定电流加个15%的余量,还要看电机用途,是否常在重载下工作,是否重载启动,是否是风机等等
建议降压启动,受的了这么大电机直接启动的电网不多吧
楼主 2008/10/7 11:47:09
两台电机也并非同时启动
楼主 2008/10/7 13:01:40
电机的起动电流是额定电流的3倍。直接起动为6倍。
楼主 2008/10/7 14:44:51
检查一下电力线够不够粗
楼主 2008/10/7 16:56:45
是在逗大伙玩吧?
楼主 2008/10/8 7:52:35
有什么不完整的,请说
楼主 2008/10/8 9:02:17
根据其额定电流,按1.35倍选择,应该满足各种情况下工作状态.
楼主 2008/10/8 11:13:15
楼主 2008/10/8 11:22:46
楼主 2008/10/8 15:35:15
P=√3×U×I×cosΦ,cosΦ取0.85,I=321.75, 实取400A.如采用变频器,还可选小点