评论56
楼主 2008/10/8 16:06:41
用变频器启动吧,功率好大啊
楼主 2008/10/8 17:06:52
要用星三角启动,空开最少要用700A, 最好用继电器是的开关。
楼主 2008/10/9 7:32:51
楼主 2008/10/9 9:34:32
空开选型,P=√3×U×I×cosΦ
cosΦ取0.85,I=321.75,如为中高负荷起动,取额定电流的2倍,DZ20Y-630(DELIXI),
经济起动方式:建议频敏变阻起动,绕线电机可用液阻柜起动
楼主 2008/10/9 13:38:15
选带整定的热保护的400A完全就可以了,在根据电机的额定功率调整到额定电流就行,电缆可选BVV3x120+1x95就行了.
楼主 2008/10/9 20:52:32
450a空开就好。当然使用软启动效果会更好一些。
楼主 2008/10/10 7:42:07
楼主 2008/10/10 13:57:38
断路器额定电流:400A, 其他配备器件围绕此配置.
楼主 2008/10/10 19:32:12
用400A的空开就可以,我们200KW的电机用变频器是用的400A的空开
楼主 2008/10/11 16:12:54
180KW电机用多大的空开合适?
根据经验:180KW电机的电流约等于360A,小于400A,考虑到电机启动时电流等方面,可选择600A左右的空气开关