1、星型接法的电动机,无论采用两相还是三相的热继电器,电动机缺相时继电器都能动作,因为线电流增大了。
2、三角形接法的电动机,外部一相断路,无论采用两相还是三相的热继电器,继电器也能动作。
3、三角形接法的电动机,内部一相断路,三相的热继电器能动作,两相的热继电器就不能动作了,失去了保护的能力。
所以,三角形接法的电动机,热继电器最好采用三相带断路保护功能的。
楼主 2008/12/3 20:22:49
我们一直使用电机断路器。效果不错
楼主 2008/12/3 21:27:09
在电动机缺相时电流增大,热继电器是会动作的,但要指望其来保护电动机的缺相是不行的。
楼主 2008/12/4 10:50:42
楼主 2008/12/7 17:45:44
普通的热继电器达不到缺相保护功能。
楼主 2008/12/7 21:12:22
楼主 2008/12/8 8:57:35
其他方面的可能性是用来讨论的,尤其是三角形接法更复杂一些。
楼主 2008/12/8 20:44:45
那个图上就是分析一个断路时的动作,这个要看具体接线来分析的
楼主 2008/12/8 23:12:51
热继电器的原理,是在电流过大的情况下,依靠金属片的热性能来保护电机。
现在提出一个问题,电机只带30%的负荷或者小一点的负载时,当两相电流可能大概和额定电流差不多。此时的热继电器会跳吗?一旦持续一段时间,电机就拜拜了。其实我们因为缺相烧掉电机,很多时候是对热继电器认识不足照成的。
当然了,现在的热继电器很多都带有缺相保护功能,就另说了。