评论43
楼主 2008/12/12 8:43:51
当电缆仅有一层屏蔽时,屏蔽层应单端接地!
当电缆有两层屏蔽时,并且两层屏蔽之间有绝缘隔离,此时,最外层屏蔽应两端接地,最内层屏蔽则应一端接地!
http://www.gongkong.com/bbs/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
楼主 2008/12/12 11:48:37
屏蔽线单端接地在一般情况下是比较好的,但在特殊情况下,是行不通的,比如变频器的电动机电源线就不行。我厂使用的配料皮带称,称上用重力传感器检测重量,通过PLC的PID调节皮带称变频电机,如果电动机电源线有一头没有接地,就干扰很大,出现重力传感器信号不稳定,出现较大虚值,以至无法使用配料皮带称。
楼主 2008/12/13 9:04:04
楼主 2008/12/14 9:44:13
双端接地起不到屏蔽的作用。
楼主 2008/12/14 17:42:04
1、防止静电干扰。
2、如果遇到强电流干扰,外部屏蔽(桥架、保护管)会起到减弱干扰强度,因为它是多点接地的,但不会消除。而电缆内屏蔽必须单端接地,这样才能尽快的把已经减弱的电放掉,起到消除干扰的目的。
楼主 2008/12/14 20:24:23
楼主 2008/12/14 22:07:59
楼主 2008/12/15 9:13:06
楼主 2008/12/15 13:02:35
防干扰措施有专门规定
楼主 2008/12/18 17:02:25
见:http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-12/2008120321502800001.pdf