评论43
楼主 2009/1/4 13:26:28
数字信号应该两端接地,模拟信号应该单端接地。
楼主 2009/1/12 11:28:26
楼主 2009/1/15 13:39:07
同意单端接地
楼主 2009/2/9 15:19:36
“数字信号应该两端接地,模拟信号应该单端接地。”
错误!!!
楼主 2009/2/17 13:00:34
楼主 2009/2/28 19:21:59
当电缆仅有一层屏蔽时,屏蔽层应单端接地!
当电缆有两层屏蔽时,并且两层屏蔽之间有绝缘隔离,此时,最外层屏蔽应两端接地,最内层屏蔽则应一端接地!
http://www.gongkong.com/bbs/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
楼主 2009/2/28 19:24:30
把该地址http://www.gongkong.com/bbs/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE贴到百度里重新搜索可以打开。
楼主 2009/3/17 9:10:49
通讯线为单端接点
楼主 2009/4/6 15:09:20
数字信号线要两端接地,控制线要单端接地。
楼主 2009/5/5 10:57:40
数字信号线要两端接地,控制线要单端接地。
==================================
同样错误!!!