您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Quantum系列PLC经典问题解答(二)

芒果

芒果   |   当前状态:离线

总积分:61  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-20

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

Quantum系列PLC经典问题解答(二)

芒果  发表于 2006/12/12 11:32:39      1126 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

7:在MB+网络或DIO网络中,最多安装几个RR85中继器? 
 
   最多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不超过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。
 8:对Quantum PLC,如何配置MB+光纤网? 
 
有两种方案,第一种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。

共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。  

9:用Quantum扩展模块140XBE10000扩展本地I/O时,能增加本地I/O的输入,输出字吗? 
 
不能,加了扩展模块后,两个机架的本地I/O的输入,输出字仍为64字输入,64字输出。
但对于离散量较多的系统,使用扩展模块,能大大增加离散量的点数,而省去了远程I/O(RIO)分站的费用。例如不加扩展模块,一个16槽的机架如都配32点的离散量模块最多能带14X32=448个离散量I/O,加扩展模块后,两个16机架的系统最多能带13X32+14X32=864个离散量I/O。故对于离散量较多的系统,如本地I/O机架不够用,可考虑用扩展模块。

10:在配置Quantum和Premium,Micro时,主要必须注意什么? 
 
在配置Quantum时,必须注意本地CPU能带的最大I/O字数为64个字输入,64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量,对于离散量I/O,16点为一个字。模拟量I/O所对应的字数可在样本上或用Concept作配置时找到。所有模板所需总线电流之和,必须小于电源模板提供的电流。

Premium,Micro在作配置时,离散量和模拟量的最大数目依赖于所用的CPU,可在产品样本中找到。注意MicroTSX3721和TSX3722如带28点I/O模块,最多能配5块;如配64点的高密度模块,最多能配3块。 

11:如何计算Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离? 
 
Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离可通过以下公式计算:

X=(Uin–Uonmin)∕(Ionmin*2*Swire)

X: Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离

Uin:输入回路电压值

Uonmin: 输入为ON时的最小电压值

Ionmin: 输入为ON时的最小电流值

Swire: 信号线的衰减 (单位: 欧姆∕米)  

12:QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存最长期限是多少? 
 
140CPU11302 454 days
140CPU11303 238 days
140CPU43412X 238 days
140CPU53414X 119 days
 
13:在Interbus-S网络中有无终端电阻? 
 
没有终端电阻. Interbus-S网络是一个RS485网络, 终端电阻是通过网络中最后一个从站实现的.在Interbus从站上有两个连接器,顶部左边的连接器将从站连入网络,顶部右边的连接器有两个功能,一个功能是连接其它的从站到Interbus网络,另一个功能是将网络终止.此连接器有一内置的微型开关,如果有电缆连接到此连接器,此微型开关打开终端电阻,如果不连接电缆,此微型开关将终端电阻接入网络. 

14:在 Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算? 
 
如果在 Quantum 的机架插有N 个冗余电源, 那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量, 例如: 如果在底板上装有2 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (2-1)*8=8A, 如果在底板上装有3 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (3-1)*8=16A  

15:Quantum双机热备系统在MB+或以太网出现问题时,能否实现自动切换? 
 
不能. Quantum双机热备系统只有在以下四种情况下才能实现自动切换:
 主机架电源故障
 主机架CPU故障
 主机架RIO适配器故障
 主机架RIO链路故障

16:Quantum也有热起动和冷起动吗? 
 
是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的第一次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动.  

17:在Quantum的一个底板上可否安装两个不同的可累加电源? 
 
可以,例如140CPS11410和140CPS11420能安装在一个底板上,累加的电流以小的电流计算, 140CPS11410的电流为8A, 140CPS11420的电流为11A,所以总的累加电流为16A.
 
18:在quantum双机热备系统中,能在不停止热备运行的情况下升级固件吗? 
 
可以。必须将热备系统命令寄存器里的第12位置1。这样,就可以在不停止应用运行的情况下升级固件。
1楼 0 0 回复