车间内一台正在运行的设备突然出故障,有三四个气缸上的磁感应开关全都亮起来,HMI上也可以监控的到对应的输入点ON,输入模块是S7-300的32点IO模块。按道理每个气缸上的磁开关只能有一个亮的,从IO模块上观察可以看到输入状态的指示灯亮度不太一样,比较暗的输入点测得输入电压只有9V左右。
各位分析下会是什么问题呢?
-
-
hege377 发表于 2011/3/13 23:08:40
的确是人气不足呀!
因为是西门子PLC 的问题,看看其论坛上的回复!
应该是外部接线,存在虚接现象导致的
止于至善——独学而无友,则孤陋而寡闻。2011-03-13 14:21:57 引用 收藏 1 楼 冰凌
游侠
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
磁性开关线路电源(输入电源),有部分出现了短路情况吧?
2011-03-13 14:24:50 引用 收藏 2 楼 宿命的风
游侠
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
这个就是典型的电器干扰问题,所以要做好接地的处理!
2011-03-13 15:16:43 引用 收藏 3 楼 龍族
游侠
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
干挠,自动化控制系统的大问题,注意接线。
我要让全世界的人都知道:我很低调!2011-03-13 18:29:18 引用 收藏 4 楼 李石头
游民
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
干扰的原因
2011-03-13 18:47:30 引用 收藏 5 楼 liuliusheng
侠圣
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
查查输入电压9V原因.
liujisheng2011-03-13 19:04:43 引用 收藏 6 楼 zzql
游侠
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
此时24V电源是多少?如正常,应不是干扰问题,查接线是否有问题。
2011-03-13 21:23:46 引用 收藏 7 楼 bingxue668
游侠
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
断开输入看看
2011-03-13 21:52:05 引用 收藏 8 楼 干涸的大海
侠客
主题:回复:奇怪的PLC输入故障
可能磁性开关的接线出错了。PNP,NPN接错了。
引用 hege377 2011/3/13 23:08:40 发表于2楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2011/3/13 23:33:00
有的时候电器的原因很不好说 呵呵3楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2011/3/13 23:33:00 发表于3楼的内容
-
-
引用 218hty 2011/3/14 9:16:59 发表于4楼的内容
-
引用 钟灵山 2011/3/14 12:15:42 发表于5楼的内容
-
引用 马军成 2011/3/14 12:31:59 发表于6楼的内容
-
-
hege377 发表于 2011/3/14 21:43:35
真正的原因是那些不该亮而亮的磁簧开关的零线断了。
但问题是为什么零线断了会让它的指示灯和PLC的输入点ON呢?
按我的理解是零线断了那指示灯和输入点无论怎样都不亮才对!
引用 hege377 2011/3/14 21:43:35 发表于7楼的内容
-
引用 218hty 2011/3/15 8:29:27 发表于8楼的内容
-
引用 hege377 2011/3/15 20:10:23 发表于9楼的内容
-
引用 218hty 2011/3/17 8:19:51 发表于10楼的内容
-
引用 hege377 2011/3/19 22:53:13 发表于11楼的内容