您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)

ssssss88

ssssss88   |   当前状态:离线

总积分:85  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-15

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)

ssssss88  发表于 2006/12/28 19:43:57      1558 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工控维修实例大全 [精选]之一(转贴)
三菱 PLC 维修实例
型号: 三菱 PLC
检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。

三菱伺服放大器维修实例
型号: MR-SA502

检修: 首先打开机盖查看,没有明显烧坏的地方。然后将伺服放大器的 U · V · W 分别对应连接, R · S · T 须由三相 380V 降压为三相 220V 连接,将 G1 、 G2 编码器插座分别与伺服马达对应连接。检查无误后通电,依说明明书测试试机,当 SW5 ①拨至开时,听到继电器吸合马上又断开,报警显示 AL32 ,查说明书为过流报警。因有多台此型号三菱伺服放大器,为求快稳,将故障机的两块线板 RF08C · RF81 分别装回正常机上试机,一切正常。证明是底座有故障,再检修底座;用万用表测整流桥,正常,断开输出模块的连接。电路用万用表测量,发现有一个模块的输出端与电流负端击穿。在另一台同型号的三菱伺服放大器上拆一个好的模块装回维修机上,连接好后再检查一次接线是否有错,最后通电试机,伺服马达运转正常再试正转、反转、快与慢全部 OK ,至此,此机故障已排除。

SIEMENS 6SE3114 维修实例
故障现象:
         接通电源无反应,测 560V 直流电源正常,开关电源无输出。

1楼 0 0 回复
  • 阿找

    阿找   |   当前状态:离线

    总积分:72  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-19

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    阿找   发表于 2006/12/28 13:21:37

    什么时候出续集啊?
    2楼 回复本楼

    引用 阿找 2006/12/28 13:21:37 发表于2楼的内容

  • blue520

    blue520   |   当前状态:在线

    总积分:1506  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-02

    最后登录时间: 2013-11-26

    空间 发短消息加为好友

    blue520   发表于 2006/12/28 19:43:57

    楼主还在吗〉继续阿
    3楼 回复本楼

    引用 blue520 2006/12/28 19:43:57 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /