1。务必在可编程控制器外部,设置如下几种电路,
紧急停止电路,保护电路,正转逆转等相反操作的连锁电路,定位的上限/下线等防止损坏的连锁电路。
2.可编程控制器CPU有监视定时器等自检功能
可编程控制器CPU以监视定时器等自检功能,检测出异常时,输出全部关闭,担当可编程控制器的CPU检测不出输入输出控制部分的异常时就不能控制输出,这时,为使机器在安全状态下运行,请设计外电路及机构
3.设计确保传感器的后备电源产生过负荷时的安全:
传感器的后备电源产生过负荷时,电压自动下降,除可编程控制器输入不工作之外,全部输出都关闭,这时,请设计外电路和机构,以使其在安全状况下工作。
4.设计确保当有与重大故障有联系的输出信号时机器的安全:
因输出继电器,晶体管的故障,输出时而为ON,时而为OFF的现象出现,当有与重大故障有联系的输出信号时,请设计外电路和机构,以使机器在安全状况下运行.
-
引用 7758 2007/1/2 9:28:57 发表于2楼的内容
-
-
-
drakrunners | 当前状态:离线
总积分:62 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-03-01
最后登录时间: 2007-04-20
-
drakrunners 发表于 2007/3/14 14:27:59
楼主经验相当丰富啊!领教了。谢谢!
引用 drakrunners 2007/3/14 14:27:59 发表于3楼的内容
-
-
引用 JNZHLF 2007/3/14 22:14:18 发表于4楼的内容