您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 热网无人值守换热站远程监控中心软件

ybwdkj

ybwdkj   |   当前状态:在线

总积分:138  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-04-23

最后登录时间: 2013-11-23

空间 发短消息加为好友

热网无人值守换热站远程监控中心软件

ybwdkj  发表于 2011/4/23 11:29:02      1142 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

热网无人值守换热站远程监控中心软件:
该系统是针对热力换热站的中心监测系统。采用标准工业TCP/IP协议、oracle8.17数据库、计算高级语言开发的计算机数据处理系统,具有数据存储量大、存储时间长、数据处理能力快、并发处理迅速的特点。
系统详细功能描述
方便灵活的人员权限管理
功能强大的站点管理、添加、删除、修改、浏览等
清晰、直观、超大字体的实时数据显示
地图数据直观显示
热交换站各种数据模拟画面显示
远程查询设置报警开关、电流回传开关、室外温度,INZ01登录验证码
远程查询设置各个报警参数
远程查询设置各种量程范围参数
远程设置和查询自控策略以及相关参数
用户浏览、添加、删除、权限修改、密码修改等操作
站点归属管理、支路管理等操作
历时数据查询、曲线图显示、报表生成、打印等
一次网调节阀控制方式
INZ01型控制器可以全面多种模式,按系统设定的优先级别调整一次网调节阀。
其中按照优先级别依次如下:
联动控制模式
(优先级别 ★★★★★)
流量(或热量)上下限模式
(优先级别 ★★★★)
控制二次网供水温度模式
(优先级别 ★★★)
控制二次网灰水温度模式
(优先级别 ★★★)
控制二次网供回水温度平均值模式
(优先级别 ★★★)
控制一次网流量模式
(优先级别 ★★★)
控制一次网阀开度模式
(优先级别 ★★★)
控制方式选择
室外温度方式
时间段方式
手动指定方式
循环泵控制
补水泵控制
INZ01型控制器组成
数据处理模块
负责处理曹家的数据,负责累计流量、累计热量的累加,负责实现就地的各种控制策略,负责各种报警处理等等需要数据处理的工作
GPRS DTU模块
负责数据的远传及其他通讯的工作
显示屏及手操作
负责现场的人机交互和电动调节阀的手动操作
数据采集模块
负责各种模拟量和开关量数据的数据采集分析工作
控制输出模块
负责电动调节阀的现场调节量的输出工作
北京亿邦万达科技限公司010-67576089
1楼 0 0 回复