您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7-200、300、400编程电缆制作

马军成

马军成   |   当前状态:在线

总积分:13914  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-01

最后登录时间: 2022-06-28

空间 发短消息加为好友

s7-200、300、400编程电缆制作

马军成  发表于 2007/1/6 19:56:08      7934 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

s7-200:PPI通讯方式
   1:用siemens的PPI编程电缆
   2:用rs232/485转换器,485与plc的PPI口的连接方式是:
   3-Data+
   8-Data-
  
  
  s7-300、400:通过MPI通讯,用siemens的适配器(PC-Adapter),适配器的一端直接和plc的MPI口相连,适配器的另一端采用下面的连接方式。
   1-1
    2-3 //发送端
    3-2 //接收端
    4-6 //发送确认
    5-5 //共地
    6-4 //接收确认
    7-8 //发送完成
    8-7 //接受完成
    9-9
  Profibus:
   1:用专用电缆,一般是
   A1-A1
   B1-B1
   2: 自己制作
   3-3
   8-8
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/1/2 15:45:54

    用两个电阻就可以了。
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/1/2 15:45:54 发表于2楼的内容

  • zyj6333

    zyj6333   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-04

    最后登录时间: 2011-10-27

    空间 发短消息加为好友

    zyj6333   发表于 2007/1/4 8:16:39

    我在几套工程中应用过自由口通讯,很好用的。我用来控制变频器的,最多的控制过9台。还比较稳定。我生产西门子 S7-200编程电缆,价格低质量好。如果有需要的请与我联系:zyj6333@sina.com 请登陆我的网站:plc.123ye.com。
    3楼 回复本楼

    引用 zyj6333 2007/1/4 8:16:39 发表于3楼的内容

  • baily

    baily   |   当前状态:离线

    总积分:207  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-05-12

    最后登录时间: 2012-04-10

    空间 发短消息加为好友

    baily   发表于 2007/1/6 19:56:08

    还是需要用适配器啊!
    4楼 回复本楼

    引用 baily 2007/1/6 19:56:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /