您的位置:控制工程论坛网论坛 » 台达自动化社区 » 如何更改plc的停电保持区域的范围

kyfx2006

kyfx2006   |   当前状态:在线

总积分:66  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-03

最后登录时间: 2011-06-03

空间 发短消息加为好友

如何更改plc的停电保持区域的范围

kyfx2006  发表于 2011/6/3 13:09:56      4222 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用WPLSoft软件如何更改plc的停电保持区域的范围我想更改停电保持区域的范围,不知道该怎么更改,请大家指点一下。不胜感激。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/7/17 15:08:23

    详细阅读使用说明书,看看吧

    EP/SA/SX 机种:
    一般用 D0~D199,200点。固定为非停电保持区域
    D200~D999、D2000~D4999,3800点。
    停电保持用
    合计
    数据寄存器D 可使用参数设定变更成非停电保持区域
    5000点
    特殊用 D1000~D1999,1000点。部份为停电保持
    间接指定用寄存器E、F E0~E3,F0~F3,8点
    档案寄存器 K0~K1599,主机1600点。固定为停电保持

    D1216 D0~D999寄存器停电保持开始地址 ╳ ○ ○ - - - R/W 是 200

    D1217 D0~D999寄存器停电保持结束地址 ╳ ○ ○ - - - R/W 是 999

    D1218 D2000~D9999 寄存器停电保持开始地址 ╳ ○ ○ - - - R/W 是 2000

     

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/7/17 15:08:23 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /