您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CS3000 OPC

aling20001

aling20001   |   当前状态:离线

总积分:61  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-19

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

CS3000 OPC

aling20001  发表于 2009/1/20 23:51:24      1947 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好!   我用到两套cs3000系统,这两套DCS是独立的,现在我想把这两套DCS用网络连接起来,通过OPC实现数据共享。   但我对CS3000 OPC不是很了解,能请教下有关CS3000 OPC的配置。在CS3000 OPC中我未用过,请教下,如果我用OPC服务器软件包读取数据的话,如何在HIS里(工程师站)组态中把这些值读取?也就是我要使用这些数据(I/O),就像组态王中的数据词典里,通过OPC把另外一套DCS数据嵌套到我当前的工作站(工程师站),加于显示或控制。请指教或有没有相关资料供我参考下,不胜感激!
1楼 0 0 回复
  • dbh

    dbh   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-06

    最后登录时间: 2007-04-01

    空间 发短消息加为好友

    dbh   发表于 2007/2/3 21:40:28

    能不能把资料共享一下啊 ,
    2楼 回复本楼

    引用 dbh 2007/2/3 21:40:28 发表于2楼的内容

  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/2/10 0:36:46

    3楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/2/10 0:36:46 发表于3楼的内容

  • mikeshi0168

    mikeshi0168   |   当前状态:离线

    总积分:56  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-21

    最后登录时间: 2007-03-02

    空间 发短消息加为好友

    mikeshi0168   发表于 2007/3/2 14:34:30

    前提:两个独立系统采用不同的域与IP地址。


    用BCV-V(V网总线转换器)联结两个系统,在上层HIS配置STN站,在STN内配置AI AO DI DO AN TG SW ST etc,就可读下层数据了。

    4楼 回复本楼

    引用 mikeshi0168 2007/3/2 14:34:30 发表于4楼的内容

  • xj_gzq

    xj_gzq   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-05-12

    最后登录时间: 2009-01-20

    空间 发短消息加为好友

    xj_gzq   发表于 2009/1/20 23:51:24

    两个独立的工程(或者叫“database”),可以用横河CS3000自己的软件包“Multiproject”进行联接,使用方便,不需要对原工程做任何改动就可以互相引用对方工程中的数据了。
    5楼 回复本楼

    引用 xj_gzq 2009/1/20 23:51:24 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /