为什么标准信号是4-20mA?

fung  发表于 2011/6/19 8:53:00      1230 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么不是从0开始?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/6/19 9:58:45

    从来没有注意过这个问题,关注
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/6/19 9:58:45 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/19 11:16:00

    4MA的电流是给仪表用的,所以从4MA开始
    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/19 11:16:00 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2011/6/19 14:15:50

    信号起点电流选择4mA的原因
        4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。

    更详细的内容,楼主可到我的博客中看看:“为什么标准信号选4-20mA.DC(原创)”一文。