您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 有人说RS485控制多台变频器有延时?

empnie

empnie   |   当前状态:离线

总积分:58  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-27

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

有人说RS485控制多台变频器有延时?

empnie  发表于 2007/1/18 15:21:54      1242 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一条生产线,需要5个电机PID比例积分拖动同步。 

现拟用S7-200的485通讯口同时控制5台变频器。有人说可能有延时。需要加用一台同步器?

不只各位前辈谁有这样的经验?是否出现这样的情况?

如果有延时,是否可以用其他PLC代替S7?

1楼 0 0 回复
  • empnie

    empnie   |   当前状态:离线

    总积分:58  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-27

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    empnie   发表于 2007/1/13 22:28:31

    FX系列PLC的485的通信是否更好些?
    2楼 回复本楼

    引用 empnie 2007/1/13 22:28:31 发表于2楼的内容

  • silky

    silky   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-01-23

    最后登录时间: 2007-06-09

    空间 发短消息加为好友

    silky   发表于 2007/1/18 15:21:54

    RS485通讯任何PLC没有太大问题,我最多联过11台.编自由通讯程序比较麻烦,对变频器轮循扫描控制,10MS一个站点,运行信号最好用端子控制,实时通讯够了;可考虑用PLC与变频器之间兼容标准协议的,如MODBUS RTU,USS协议;高速通讯可采用PROFIBUS DP,CC LINK,CAN OPEN等协议,成本较高,大量数据传输时可靠性好.
    3楼 回复本楼

    引用 silky 2007/1/18 15:21:54 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /