您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 有什么办法能够检测步进电机堵转?

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

有什么办法能够检测步进电机堵转?

yujie0324  发表于 2011/7/20 9:11:45      1996 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有什么办法能使控制系统检测到步进电机被堵转,我想从驱动器上做检测,检测步进驱动器的输出电流,请问这种方法可行吗?还有其它方法吗?

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/7/20 14:22:59

    检测电流是不行的,电机处于加速或减速状态电流也会增加。而且步进驱动器上的电流信号不容易获得。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/7/20 14:22:59 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/7/21 9:25:25

    要看什么电机,一般电机带不带负荷转速应该不会变化很大。
    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/7/21 9:25:25 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/7/22 10:27:49

    在设备旋转机构上加个传感器就行,不转了就没有信号,方便便宜。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2011/7/22 10:27:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /