为什么电容自动补偿时,功率因素波动很大

yujie0324  发表于 2011/7/24 9:48:31      1601 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么电容自动补偿时,功率因素波动很大,谢谢
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/7/24 10:19:44

    你的单台电容容量是多大的?估计是单台容量过大引起的。
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2011/7/24 10:19:44 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/7/24 15:43:45


    原因:
    1、原先设备感性无功很大,导致功率因数很低;
    2、电容器单容量过大,导致补偿量过大,建议在不改变设计院补偿容量的基础上扩充补偿路数,减低单台补偿容量,或根据实际情况,在不改变路数情况下减少单台补偿容量;
    3、考虑是否是电容器本身的问题。
     

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/7/24 15:43:45 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/7/25 8:52:05

    同意楼上的意见,差不多就是这些原因了

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/7/25 8:52:05 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/7/26 8:44:04


    如果柜内电容分组容量过大,功率因数是变化比较大的,建议减小分组容量,增大组数
     

     

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/7/26 8:44:04 发表于5楼的内容