您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 为什么电容自动补偿时,功率因素波动很大
yujie0324 | 当前状态:在线
总积分:1425 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-14
最后登录时间: 2015-01-23
空间 发短消息加为好友
yujie0324 发表于 2011/7/24 9:48:31 1601 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2011/7/24 10:19:44
引用 fung 2011/7/24 10:19:44 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2011/7/24 15:43:45
原因:1、原先设备感性无功很大,导致功率因数很低;2、电容器单容量过大,导致补偿量过大,建议在不改变设计院补偿容量的基础上扩充补偿路数,减低单台补偿容量,或根据实际情况,在不改变路数情况下减少单台补偿容量;3、考虑是否是电容器本身的问题。
引用 swy 2011/7/24 15:43:45 发表于3楼的内容
钟灵山 | 当前状态:在线
总积分:7804 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-12-25
最后登录时间: 2011-12-24
钟灵山 发表于 2011/7/25 8:52:05
同意楼上的意见,差不多就是这些原因了
引用 钟灵山 2011/7/25 8:52:05 发表于4楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
sweect 发表于 2011/7/26 8:44:04
如果柜内电容分组容量过大,功率因数是变化比较大的,建议减小分组容量,增大组数
引用 sweect 2011/7/26 8:44:04 发表于5楼的内容