您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » FX2N以前系列的PLC能与变频器通信吗

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

FX2N以前系列的PLC能与变频器通信吗

belle  发表于 2011/7/25 11:04:28      1015 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 FX2N以前系列的PLC能与变频器通信吗
1楼 0 0 回复
  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/7/26 16:43:25

    可以!说明书的意思是FX2N以上版本有专门用于自家变频器的通信指令,直接调用即可与变频器通信!FX2N以下版本不支持这些指令,但是可以根据变频器的通信协议,使用串行通信RS指令与变频器或其他第三方设备通信!
    2楼 回复本楼

    引用 yu12 2011/7/26 16:43:25 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /