您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 想用3G3RX实现位置控制(配PG-01)

shandong

shandong   |   当前状态:在线

总积分:3322  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-07-20

空间 发短消息加为好友

想用3G3RX实现位置控制(配PG-01)

shandong  发表于 2011/7/26 10:36:47      1213 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

想用3G3RX实现位置控制(配PG-01),方案如下:

1、P012=2或3,绝对位置控制模式;

2、用PLC的数字量输出点控制3G3RX的启动停止;

3、CJ2M型PLC配SCU41通讯模块对3G3RX变频器写入位置(脉冲数)到P060参数中;

4、用PLC的模拟量输出控制3G3RX的速度(两段速,开始高速,快到设定位置时低速逼近)

不知以上是否可以?还需设定什么参数?

1楼 0 0 回复
  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/7/27 17:34:36

    理论上可以,需要A044=5,还有做自学习


    其他参数就根据多段位置、频率给定方式、通讯等需要的来设置

    2楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/7/27 17:34:36 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /