确定I/O接口点数
1、输入接口:
(1)安全回路
(2)门锁
(3)检修开关
(4)上平层感应器
(5)下平层感应器
(6)向上按钮
(7)向下按钮
(8)关门按钮
(9)开门按钮
(10)上强迫减速限位
(11)下强迫减速限位
(12)消号按钮
(13)锁梯钥匙
(14)一楼楼层感应器
(15)二楼楼层感应器
(16)三楼楼层感应器
(17)一楼指令按钮
(18)二楼指令按钮
(19)三楼指令按钮
(20)一楼向上召唤按钮
(21)二楼向上召唤按钮
(22)二楼向下召唤按钮
(23)三楼向下召唤按钮
2、输出接口
(1)上行接触器
(2)下行接触器
(3)快车接触器
(4)慢车接触器
(5)一级加速接触器
(6)一级减速接触器
(7)二级减速接触器
(8)三级减速接触器
以上为一组:选用交流220V电压的接触器
(9)开门继电器
(10)关门继电器
(11)JK继电器
(12)蜂鸣器
(13)向上方向显示
(14)向下方向显示
(15)一楼楼层显示
(16)二楼楼层显示
(17)三楼楼层显示
(18)一楼指令显示
(19)二楼指令显示
(20)三楼指令显示
(21)一楼上召唤显示
(22)二楼上召唤显示
(23)二楼下召唤显示
(24)三楼下召唤显示
以上合并为一组,选用交流24V电压电源
根据计算,输入共23点,输出共24点,我们可以选用FX2n-48MR的PLC来编制程序(输入输出各24点)。