yu12  发表于 2011/8/1 13:54:17      1295 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台75KW的风机,用变频控制,对停车没有任何要求,只是很普通的风机,请问可以不用外部制动电阻吗?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2011/8/1 19:45:03

    75KW的锅炉风机我用过,从来没有接过制动电阻,一直运行正常。但风机由于停机时会自行转动,且反转而成为负向负载,变频器启动时可能会发生跳闸,所以选择好加减速模式,就可以克服启动时跳闸的问题。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2011/8/1 19:45:03 发表于2楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/8/3 10:10:17

    当然可以。但是要注意减速时间必须设置的长一点,比如30S或者60S甚至更长,以保证减速过程直流母线不过压跳闸。因为风机了属于大惯性负载。
    3楼 回复本楼

    引用 belle 2011/8/3 10:10:17 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /