您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DP通讯模块外部24V问题

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

DP通讯模块外部24V问题

xuwenbin  发表于 2011/9/5 10:27:22      1157 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在变频器上电后,正常使用的时候,如果给DP通讯模板加上24V的电源,这个电源会不会和变频器内部提供的24V电源有冲突?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/9/9 15:35:50

    不要用变频器上的24V。那个24V是仅仅滤波、不稳压的。
     要用外部的开关电源提供稳压的24V给DP模块;即便变频器断电,仍可读出变频器的参数。
     注意:所有的DP模块应该使用同一24V电源。
     这个24V和BOP接口电源没有冲突。
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/9/9 15:35:50 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/9 21:39:59

    我们这里有用外接电源的,也有直接变频器供电的,我想使用外接24V电源可以避免因变频器主电源断开引起通讯中断,比如站点是终端时,就不会因断电终端电阻失去作用,我认为主要原因还是为了变频器主电源断开仍然能保持和变频器通讯。
    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/9 21:39:59 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/9/12 12:24:16

    相当于“有源终端”的作用,保证站点断电时,维持总线电压在标准水平,使DP通讯总线还能正常运行。因此,变频器站点断开网络连接时都不会引起网络故障.
    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/9/12 12:24:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /