机房远程监测系统
关键词:机房监控、远程监控、GPRS
案例背景
近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高。随着移动网络无线覆盖的不断增强,基站和机房建设规模日益扩大,移动用户的不断增多,移动网络成为人们日常生活中不可或缺的重要组成部分。因此,为了保证机房安全可靠的工作,对各机房里环境信息及设备信号进行自动监视和有机管理是极为重要的。
适用范围
移动通信机房远程监控及管理
大型机房、网吧、学校机房的远程监控及管理 系统组成 机房远程监控系统主要由调度中心、机房基站监控中心、通信平台、机房远程测控终端、计量测量(交流电压互感器、交流电流互感器、温湿度传感器、ups电源监控器等)设备组成。
系统功能特点
透过远程无线监控系统,可将机房、基站内采集到的温度、湿度、电压、电流信号, UPS系统工作运行状态、UPS电池电压、UPS温度、空调系统的运行状态等传回监控中心进行24小时全天候的实时监控,为进一步预防和处理故障提供有力的根据;当发现温度、湿度、电压、电流异常提前预警等。
一、硬件描述 本系统硬件采用我公司的RTU6400
产品介绍
1) 产品特点 ● 5-30V宽电压供电; ● 包含6路可以配置量程的12bit模拟量接口(4096分度) ● 6路继电器触点输出、4路光隔开关量输入 ● 同时具有RS232和RS485通信接口 ● 支持多种配置方式:串口配置、远程服务器配置、远程短信配置 ● 支持多种协议:modbus ASII、RTU协议、OPC协议、关系数据库、自定协议 ● 支持多种接入方式:固定IP、APN专线、ADSL方式、域名方式(可配DNS) ● 支持定时与服务器联机,打包上传采集数据
2)相关资料 GPRS RTU6640说明书 RTU/DTU配置软件
二、软件功能 ● 远程监测机房内温度、湿度、电压、电流信号等 ● 支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和历史记录查询 ● 生成各种数据报表及数据曲线 ● 用户可以根据时间段来搜索历史记录 ● 可以导出将曲线数据导出为excel表格
三、软件截图
实时显示 1、左侧设备列表显示出当前在线和离线设备的信息,当设备联网后,将从“离线设备列表”进入“在线设备列表”,设备长时间不在线将从“在线设备列表”进入“离线设备列表”; 2、右上角显示设备编号、用户名称、联系人、运行日期、系统服务到期日期、电话、传真、手机、地址、SIM卡号等信息; 3、左上角显示机房、基站内温度、湿度、电压、电流信号、UPS系统工作运行状态、UPS电池电压、UPS温度等; 4、窗口下面实时显示机房、基站内温度、湿度、电压、电流信号、UPS系统工作运行状态、UPS电池电压、UPS温度等曲线; 5、中部文字提示当前设备登陆时间,采集回传数据的最后时间;
历史记录 1、用户可以根据时间段来搜索历史记录; 2、历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以 查看设备运转状态和相关趋势; 3、同时查询的历史记录可以导出为excel表格;
四、优势特点 ● 现场出现电压、电流、温度、湿度超限、设备保护等状况时,现场控制器可发送报警短信通知相关人员
● 实时性强,可以达到实时监控的目的
● 采用无线GPRS网络,减少了布线成本,可以更好的扩展网络,利于系统扩展
● 采集采用传送一体化设计,无需客户自己集成,简便快速
● 本设备采用低功耗设计,在某些电源不便时可以采用电池供电(待机多年)
● 遇到紧急情况,现场控制器可发送报警短信通知相关人员
● 支持远程短信查询系统状态,紧急报警,参数设置 公司名称:北京聚英翱翔电子有限公司 公司地址:北京市海淀区上地南口科贸大厦412室 联系电话:010-82899821 010-82899827 移动电话:13001982072 传真电话:010-82899827 Q Q: 297760229 7020144 阿里巴巴:http://juyingele.cn.alibaba.com/ 官方网站:http://www.juyingele.com.cn/ 资料下载:http://www.juyingele.com.cn/Download.asp
|