您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 440变频器如何设置风扇给电就自动运行

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

440变频器如何设置风扇给电就自动运行

fung  发表于 2011/9/7 10:16:47      1541 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们这现在是只有运行的时候风扇才动 哪位老师告诉下谢谢啦,西门子设备
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/9/9 8:39:01

    运行时风扇能动,对啊,不运行当然不能动了
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/9/9 8:39:01 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/12 10:41:30

    楼主的意思是他现在的440变频器只有在有频率输出的时候变频器的散热风扇才转,他想让变频器一上电散热风扇就转。
    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/12 10:41:30 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/17 15:26:45

    风扇转与不转,用不着管它,内部的风扇控制,外部人为干预不了。所以,不要管它,因为变频器自己有过热报警和保护。另外也可以自己在外部加一个人为控制的风扇嘛。也不费事呀。
    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/17 15:26:45 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/9/18 9:18:08

    西门子变频器,默认都是那样的,运行了 散热风扇才开始启动,一样是德国的BONFIGLIOLI变频器就不一样,只要变频器一得电,散热风扇就转了
    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/9/18 9:18:08 发表于5楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/9/18 19:04:45

    变频器一上电开关电源工作 侧面是有一点烫 但是散热片不会烫的 你真想让风机一直工作外接DC24V电源吧 仔细观察下西门子风机一下就拆开了
    6楼 回复本楼

    引用 swy 2011/9/18 19:04:45 发表于6楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/9/22 11:16:00

    风扇是内部控制的,你要是想强行控制,最好是在外部自己加一个风扇。和变频器的控制无关的风扇比较好。
    7楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/9/22 11:16:00 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /