您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 配线需多大平方MM电缆?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

配线需多大平方MM电缆?

fung  发表于 2011/9/16 9:12:37      1286 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有一建筑工地,需700KW用电量,要三相四线制铠装电缆,长度为270米,该配线需多大平方MM电缆?  


      备注:施工用电!地埋。。

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/17 20:36:05

    700kW是装机容量还是计算负荷、是否要考虑新增容量?建筑工地,是否要求是TN-S系统

    俗称的三相五线制

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/17 20:36:05 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/9/19 14:43:30

    临时用可考虑铝电缆价钱比较便宜,用3*120mm+50.铜线缆用3*70mm+35
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/9/19 14:43:30 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /