您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器启动时,电机不转动

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器启动时,电机不转动

aaing  发表于 2011/9/19 10:25:25      968 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台37KW变频器启动时,电机不转动,只是振动并有噪音。随着频率上升,情况加剧。偶尔能正常运行,但持续不了多久,几秒而已。无变频带动时,电机运转正常。另外发现W端子输出电压很低。请问可能故障原因,多谢!
1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/9/19 10:30:43

    变频器可能是坏的,另外在检查检查你的参数设置!
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/9/19 10:30:43 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/9/20 15:24:13

    变频器有问题!查看设置参数。比如载波是多少?
    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/9/20 15:24:13 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /