您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高压电机水阻软启柜,柜内液位下降,故障报警

shandong

shandong   |   当前状态:在线

总积分:3322  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-07-20

空间 发短消息加为好友

高压电机水阻软启柜,柜内液位下降,故障报警

shandong  发表于 2011/9/24 9:26:07      1322 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、我的高压电机水阻软启柜,柜内液位下降,故障报警。请教一下,如果不及时加水,会对正在运行的高压电机有影响吗?

二、我的高压电机名牌上标的额定电流是40.3A,空气压缩机气量不够,要加载,电流上升到42~44A。然后厂家说这个额定电流是可以调的(我从来没遇到过可调额定电流的电机)。我想知道如果电机超电机额定电流运行,最多能超百分之多少?对电机寿命,还有那方面有影响?

请前辈大侠们帮帮忙

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/3 13:36:25

    水阻软启动在电机启动后就应该切除了啊,它不会影响到电机的正常运行
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/3 13:36:25 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/10/8 10:06:47

    “柜内液位下降”对电机启动有影响,对电机运行没有影响,补足液位就行了。空压机短时间加载,电流达到42~44A,超10%,没有什么问题。
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/10/8 10:06:47 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /