引用 JNZHLF 2007/2/8 1:00:48 发表于2楼的内容
-
引用 瑞雪照丰年 2007/2/9 19:15:59 发表于3楼的内容
-
引用 huang_he 2007/2/10 10:11:07 发表于4楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2007/2/20 21:43:50
热电阻烧毁的表象是什么?是断路?还是整个感温元件都爆了?不知道你的显示仪表是什么型号的?但有一点是要注意的,热电阻的额定电流一般为2-5mA。5楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2007/2/20 21:43:50 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/2/26 11:00:30 发表于6楼的内容
-
-
钟灵山 发表于 2007/3/1 15:41:32
春节刚过,第一天用这个热水罐,发现热电阻还是烧断了。春节前停机前还是运行正常的,停机后电源关闭了,蒸汽也都关闭了。郁闷啊。各位帮帮忙,看一下还有什么原因会在停机时导致热电阻烧断的原因。谢谢!!!7楼 回复本楼
引用 钟灵山 2007/3/1 15:41:32 发表于7楼的内容
-
引用 blue520 2007/3/2 23:38:23 发表于8楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2007/3/3 16:55:01
1.在热电阻回路内串一电流表,看看仪表送电瞬间电流是多少?正常工作时又是多少?
运行时的仪表到热电阻的电压为DC2.5V这就有点不正常.
2.损坏的热电阻是不是同一批次的?否则应查热电阻的质量.
引用 xxkjfw 2007/3/3 16:55:01 发表于9楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2007/3/5 20:21:13
如果仪表输入为运放,在热电阻两端几乎量不出电压,照你所说:"烧毁的时候是在停机时间,停机时间是关电源的",无电源.无温度热电阻怎么会开路呢?仔细查查是否在哪个环节遗漏了。不知测电流了没有?必要时代换一下热电阻。10楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2007/3/5 20:21:13 发表于10楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/3/6 8:45:35 发表于11楼的内容