您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » wincc

weixiao

weixiao   |   当前状态:在线

总积分:800  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-04-17

空间 发短消息加为好友

wincc

weixiao  发表于 2011/9/28 16:33:15      1083 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问一下,wincc通过西门子的以太网模块,plc侧要编程吗?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/29 13:22:56

    能监视是因为CPU支持路由功能,Step7可通过以太网卡路由到其他的网络访问其他CPU的数据。
    但是路由功能仅限于编程,现有的网络WinCC只能读取到带以太网卡的CPU数据,因此你必须先将其他PLC的数据通过DP传递到主PLC,才可以被WinCC监视到。
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/29 13:22:56 发表于2楼的内容

  • wernm

    wernm   |   当前状态:在线

    总积分:536  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-18

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    wernm   发表于 2011/9/30 20:44:01

    不需要!           
    3楼 回复本楼

    引用 wernm 2011/9/30 20:44:01 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /