xuwenbin 发表于 2011/9/30 9:47:42
DIO结构基于ModbusPlus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:⑴每个DIO网络,如果不带中继器,可有31个DIO分站,采用中继器,可有63个DIO分站。⑵每个DIO分站,最多30个字输入,32个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。⑶DIO不带中继器的传输距离为457米(1500英尺),使用RR85中继器,DIO网络长度能延伸到1800米(6000英尺),如使用光纤中继器,DIO网络总长能到12公里,两节点间距离能达到3公里。⑷Quantum双机热备不支持DIO结构。2楼 回复本楼