您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机能承受多少HZ?

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

电机能承受多少HZ?

hypermill9  发表于 2011/10/20 20:02:54      1193 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电机有50HZ,变频器调为60-80HZ,电机会烧吗?

 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/10/28 12:08:12

    变频电机可以用到100HZ,普通电机用到60HZ应该是安全的,80没用过。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/10/28 12:08:12 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/11/6 14:30:17

    由于空开已经断开 这部分是不是可不用考虑 就是变频自减速时间
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2011/11/6 14:30:17 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/11/16 18:47:53

    过了50HZ,变频电机在恒功率下运行,频率升高,对绕组等有影响

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/11/16 18:47:53 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/11/29 15:13:49

    调节变频器频率提高转速 一般没有必要吧!一般电机60hz短时间应该没有问题。

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/11/29 15:13:49 发表于5楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/11/30 9:10:28

    50HZ 的电机不要超过65HZ,否则轴承死的可能会比较快!

    6楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/11/30 9:10:28 发表于6楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/12/10 8:37:28

    200HZ都没问题, 只是没力,速度也去不到.

    7楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/12/10 8:37:28 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /