carriejack | 当前状态:离线
总积分:67 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-26
最后登录时间: 2007-02-26
-
菜鸟求教: 我司的PLC程式是不是有问题?
carriejack 发表于 2007/3/6 8:34:27 1167 查看 10 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
carriejack | 当前状态:离线
总积分:67 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-26
最后登录时间: 2007-02-26
-
carriejack 发表于 2007/3/2 8:41:36
我司的PLC是欧姆龙的.2楼 回复本楼
引用 carriejack 2007/3/2 8:41:36 发表于2楼的内容
-
-
引用 218hty 2007/3/2 10:35:51 发表于3楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2007/3/2 11:01:02
至少这样 监控程序看看
有问题可以联系
QQ 727815050
电话 13396452298
引用 ytzidonghua 2007/3/2 11:01:02 发表于4楼的内容
-
-
引用 瑞雪照丰年 2007/3/2 11:44:14 发表于5楼的内容
-
-
phjxx 发表于 2007/3/2 11:55:16
是一直都是这样还是现在才这样的,如一直都这样可能是程序中计数器设置有问题.如现在才有可以检查一下工作的环境有没变化,可能是干扰等.希望在说详细些,6楼 回复本楼
引用 phjxx 2007/3/2 11:55:16 发表于6楼的内容
-
-
-
carriejack | 当前状态:离线
总积分:67 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-26
最后登录时间: 2007-02-26
-
carriejack 发表于 2007/3/3 10:06:12
谢谢大家的建议:
不是一直是这样,是最近两天这样的. 重新启动后会有一会儿是好的, 我查一下是不是有干扰.
生产一百个,是前十个不正常,后面十个不动作.一百个的重复, 所以当前面装配不完整时,后面便乱掉了.
引用 carriejack 2007/3/3 10:06:12 发表于7楼的内容
-
-
引用 blue520 2007/3/3 22:44:04 发表于8楼的内容
-
引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 22:49:18 发表于9楼的内容
-
引用 blue520 2007/3/3 22:52:24 发表于10楼的内容
-
-
-
carriejack | 当前状态:离线
总积分:67 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-26
最后登录时间: 2007-02-26
-
carriejack 发表于 2007/3/6 8:34:27
把PLC的滤波电容换掉了, 各段的PLC独立接地, 再将程式中的滤波时间延长(这个是别人改的,我不太会). 基本正确,不用重新启动了, 谢谢大家的建议.11楼 回复本楼