比如1151变送器《一次风量》的测量范围是0--0.8Ka,由于在点炉过程中,这个变送器坏了,我把二次风量的变送器0--0.6Ka转移到了一次风量上,结果从电脑上显示的参数还真差不多。请问如果我换成0----1.6Ka 或 0--40 Ka 或 0--60Ka,意思是说换成只要是0Ka以上的测量范围,他们在DCS里显示的参数和实际参数会有多大的变化,参数是变小还是变大,和实际的参数会有多大的出入???
如果替换以后还用在DCS里修改数据吗?谢谢
-
引用 happy564 2011/10/31 22:07:09 发表于2楼的内容
-
-
-
yuyangkeji | 当前状态:在线
总积分:104 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-15
最后登录时间: 2012-11-15
-
yuyangkeji 发表于 2012/8/27 18:36:26
电容的精度怎么计算啊?3楼 回复本楼
引用 yuyangkeji 2012/8/27 18:36:26 发表于3楼的内容
-
-
-
yujie0324 发表于 2012/12/10 10:29:16
如果用0---60KPa的变送器测量0.2KPa 的风压 其输出仅为三百分之一 还不到仪表的不灵敏区呢 根本就看不出变化
引用 yujie0324 2012/12/10 10:29:16 发表于4楼的内容