happy564  发表于 2011/11/2 16:11:38      1605 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在正在做毕设,基于DCS的控制系统——下位机。控制水位的。单容水箱,用的是和利时的产品。
还有就是在控制变量的标准化问题,是不是应在水箱装满水和为空时读出模拟量输出的最大和最小值,再标准化?我原来是在没 和测水位的传感器 连接 的情况下 直接读出模拟量输出的最大和最小值 标准化的。
手动和自动开关的转化问题是怎样实现的?是系统自动完成的吗?还是也需要标准化?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/11/3 12:02:39

    FM151是模拟量输出8通道的。关于你这个控制水箱的问题,首先要看你的阀门是控制进水还是出水,应该用常规的单回路PID控制就完全可以实现,至于你说的什么“标准化”,不知道什么意思。
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/11/3 12:02:39 发表于2楼的内容

  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/11/7 8:22:27

    标准化时当然就是液位最大就是65535, 最小就是0。我不知道你们的毕业设计怎么做它,但是在工程的实现上,都是用固定的功能块来转换的,这样的控制是最简单也最常用的单回路控制了。
    3楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/11/7 8:22:27 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/11/12 14:10:00

    要看你的阀门是控制进水还是出水,应该用常规的单回路PID控制就完全可以实现
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/11/12 14:10:00 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/11/25 8:31:29

    你们的设计是用和利时的软件来做吗?