您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 请高手帮帮忙,十分感谢。

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

请高手帮帮忙,十分感谢。

yu12  发表于 2011/11/4 7:44:38      1566 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了(电流应该在400A以下),只是开和关,没用Pwm,另外每次烧掉的那次,IGBT都是关不断的。现在都不敢用了,有人知道为何吗?是不是316的保护特性不行,还是我的管子还是电流不够大(不会的呀)?
有没有可能不是电流烧的,而是电压击穿呢,因为Igbt上一点迹象都没有。会不会是Rg太小(我用了20)而造成关断di/dt太大而击穿,从而造成永久损坏了呢?怎么解决好呢?别人劝我别用Igbt,但我就想学会它,并很好的应用它,请高手帮帮忙,十分感谢。
1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/11/4 8:52:57

    316没有那么大的驱动电流,建议驱动100A以下试试。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/11/4 8:52:57 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/11/13 12:54:57

    驱动电流不够会烧管子吗?

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/11/13 12:54:57 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/11/25 11:45:27

    驱动电流不够IGBT有可能工作在放大区,当然会烧管子了。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/11/25 11:45:27 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/11/26 14:30:02

    316最大能驱动到150A的IGBT,建议你不要再试了。
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2011/11/26 14:30:02 发表于5楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/12/6 9:01:05

    就是驱动不够的问题

    6楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/12/6 9:01:05 发表于6楼的内容