1. RS-485使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
2. 在绝大多数的RS-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端A与B或+与-之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比4,000欧姆大得多。
3. 哪一根线是A、哪一根线是B一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的标签规定,即使B线应该永远是在空闲状态下电压更高的那一根。因此,A线相当于-,B线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果B线没有比A线电压更高,那么就会存在连接问题。
4. 当没有设备进行传输,所有设备都处于监听状态的时候,RS-485网络中会出现三态状态。这将导致所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的RS-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的A和B线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络供电和空闲的状态下测量B线到A线的电压。为了确保远离如图中所示的不定状态,要求至少存在300mV的电压。如果没有安装终端电阻,偏置的要求是非常宽松的。
5. 一根双绞线加地的RS-485网络可以上行与下行地传送数据。由于没有两个发送端能够在同一时间成功地通讯,所以在数据的最后一位传送完毕后的一个时间片内,网络表现为空闲态,但实际上节点还没有使其驱动器进入三态状态。如果另一个设备试图在这一时间段内进行通讯,将会发生结果不可预测的冲突。为了检测这种冲突,使用数字示波器来捕捉几个字节的1和0。确定一个节点在传输结束时进入三态状态所需要的时间。确保RS-485软件没有试图响应比一个字节的时间更短的请求(在76.8kb/s的速率下略大于1ms)。
6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了RS-485以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的可靠性。
7. 虽然隔离是抵御电源浪涌的第一道防线,但是增加多级浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干扰,保证它们是在网络隔离可以容忍的范围内。最好是在网络有高性能接地点的位置安装浪涌抑制器。在同一点将其连接到大地,就像其他的网络设备或工厂的电气系统一样。
8. 一旦RS-485网络建立并运行,就应记录下其配置的每一个细节。包括终端信息、偏置、线型和备件信息。如果可以负担得起,应购买一些备件并存放在机柜中。
-
引用 JNZHLF 2007/3/7 23:32:43 发表于2楼的内容
-
引用 fll046liu 2007/4/23 12:55:04 发表于3楼的内容
-
引用 lljel 2007/5/8 21:15:51 发表于4楼的内容
-
引用 lianzi125 2007/5/15 14:16:26 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/5/20 16:39:40 发表于6楼的内容
-
-
-
tanyanfei5201 | 当前状态:离线
总积分:-24 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-05-07
最后登录时间: 2007-06-16
-
tanyanfei5201 发表于 2007/5/29 10:02:23
一个使用方法7楼 回复本楼
引用 tanyanfei5201 2007/5/29 10:02:23 发表于7楼的内容
-
-
-
-
tanyanfei5201 | 当前状态:离线
总积分:-24 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-05-07
最后登录时间: 2007-06-16
-
tanyanfei5201 发表于 2007/5/29 10:03:04
上传图片试试8楼 回复本楼
引用 tanyanfei5201 2007/5/29 10:03:04 发表于8楼的内容
-
-
-
-
tanyanfei5201 | 当前状态:离线
总积分:-24 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-05-07
最后登录时间: 2007-06-16
-
tanyanfei5201 发表于 2007/5/29 10:07:53
回复时邮件通知我9楼 回复本楼
引用 tanyanfei5201 2007/5/29 10:07:53 发表于9楼的内容
-
-
引用 eling16 2007/6/7 11:45:52 发表于10楼的内容
-
引用 xuhua915 2007/7/30 16:56:41 发表于11楼的内容