您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 建筑节能标准

inemwxf

inemwxf   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

建筑节能标准

inemwxf  发表于 2011/11/21 12:55:48      2194 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

建筑节能标准
建筑节能概述
建筑节能,指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中,满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能降低能耗。
目前建筑节能标准性的建筑有:桐乡国际新能源市场
桐乡国际新能源市场是全球首个集中了太阳能、风能、生物质能、海洋能等多种新能源产品的推广和贸易平台。市场分为一期工程和二期工程。一期工程为太阳能馆,二期工程为光伏馆、风能馆、生物质能馆、综合馆、国际馆及大型会展中心。
市场汇聚了全球众多的新能源企业和贸易公司在此设立办事处、分公司和分支机构,成为全球最大的新能源集中贸易体。市场改变传统的被动销售模式,运用全新的B 2B的贸易形式,为国内外厂商、采购商、经销商牵线搭桥,拓宽各入驻厂商的经销及贸易渠道,并有效缓解企业四处奔波的时间及资金压力,促进产业链的不断完善。
同时,我们有能力保障入驻的国内外厂商均为优质企业:首先,市场内将设立专业的技术鉴定及检测机构,为市场进行技术把关以规范厂商入驻秩序,并为厂商间的技术转让提供便利以帮助其进行新技术的推广;其次,市场还将设立自主的科研中心,为厂商提供长期的技术指导和发展建议,帮助其更好地发展。以诚信为本的我们保证,在桐乡国际新能源市场,品牌与品质同步。
在全球五大洲, 市场还设有多个办事处, 以加强国内外新能源行业之间的联系,促进国内外厂商、采购商之间的直接交流合作,推动全球新能源产业更好更便利地发展。
 
节能居住建筑评价与标识
范围
本标准规定了居住建筑的节能评价方法、评价内容、指标体系、评价与标识等级等内容。
本标准适用于新建、改建、扩建的居住建筑和既有建筑实施节能改造后的节能效果评价与标识。单位面积大于300m2,小于或等于20000 m2,且不全面设置空气调节系统的公共建筑,可参照本标准进行评价。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 7107-2002 建筑外窗气密性能分级及检测方法
GB 50176-1993 民用建筑热工设计规范
GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范
DBJ 14-037-2006 居住建筑节能设计标准
居住建筑
居住建筑主要包括住宅、集体宿舍、公寓、招待所、托幼建筑及部分旅馆建筑(4、5、6级)等。
节能建筑
按现行节能设计标准进行设计和建(改)造,在使用过程中能耗达到规定要求的建筑。
节能建筑能效评价
对建筑物及其用能系统的效率或能源消耗量等性能指标进行检测、计算,并判定出建筑物的能效水平及能效等级。
节能建筑能效标识
将反映建筑物及其用能系统的效率或能源消耗量等性能指标以星级的形式进行明示。
建筑物体形系数(S)
建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。
窗墙面积比
某朝向的外窗洞口总面积与同朝向建筑立面面积的比值。外窗洞口总面积包括外窗洞口面积和阳台门透明部分面积,当设置凸(飘)窗时还应按凸(飘)窗展开面积计算。建筑立面面积为该朝向包括阳台门和外窗面积在内的墙面投影面积。

围护结构的传热系数(K)
围护结构两侧空气温差为1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。单位:W/(m2?K)。
建筑物耗热量指标(qH)
在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的,需要由室内采暖设备供给的热量。单位:W/m2。
采暖系统
由锅炉机组、室外管网、室内管网和散热装置等设备组成的系统。
水力平衡度(HB)
居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比。
可再生能源
从自然界获取的、可以再生的非化石能源,包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
基本要求
评价标识机构
居住建筑的节能评价与标识应由具有资质的评价机构承担。
评价标识对象
居住建筑的节能评价与标识应以单栋建筑为对象。
评价标识内容
居住建筑的节能评价标识内容包括基本项、限定项、规定项与优选项。
1)基本项:按照《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006的要求和方法,按实际监测数据计算得到的建筑物采暖期耗热量指标;
2)限定项:按照《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006的要求,建筑物门窗气密性等级、热桥部位保温、采暖分室调节、分户分摊计量装置等应该满足的项目;
3)规定项:除基础项和限定项外,按照《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006的要求,围护结构各部位及采暖空调系统应该满足的项目;
4)优选项:对高于《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006的要求,采用可再生能源和其它节能技术加分的项目。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /