西门子 Smart700/1000 彩屏通讯中断的解决方法 [

thebestleo  发表于 2011/12/8 9:39:46      1269 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

key word :西门子SIEMENS Smart700/1000 编程电缆 西门子S7-200、西门子Smart700、西门子Smart1000下载线,通用型编程电缆!
西门子 Smart700/1000 彩色触摸屏,以其低价高性能而深受观注,但初期版在9600波特率与s7-200连接时,会经常出现连接s7-200中断的现象,有两种解决办法:
(1)将 smart700/1000 屏的波特率提高到187.5K,同时s7-200的PPI口也要调整到187.5K(在MICROWIN中先修改通讯口波特率,然后下传到S7-200的PLC中)
(2)将 Smart 700/1000的版本升级到最新版或许也可解决该问题(西门子技术支持的说法).
=========================================
注:用rs232/ppi 电缆或 西门子USB/PPI电缆或 大连德嘉国际电子 的USB PPI编程电缆都可以对 Smart 700/1000 编程,但usb转串口型编程电缆则不可以!
=========================================
对 西门子 Smart700的编程软件,目前是 WinCCflexible2008 sp2 加 Smart_Pane_HSP 硬件升级包 。
咨询QQ:1242136482;1055249760
附图为大连德嘉电子的USB-PPI客户现场的使用图片,非常感谢:

1楼 0 0 回复