小弟最近在做PLC变频器控制5层电梯的毕业设计,虽然网上很多,但是我觉得有些不符合我的要求,
在设计途中遇到几个问题,想请教下各位大侠,就是旋转编码器的A B相连入PLC的X0 X1运用高速计数器进行计算,
然后如何根据A B相的脉冲来确定电动机是正转还是反转?是先触发电动机运转,然后正转的时候A相脉冲领先于B相,
然后比较X0 X1 2个计数器中的值来确定是否正转还是反转么?还有就是到固定的楼层有相应的脉冲那么是A
相记录脉冲还是B相···问的很不专业 大概就是这个意思 ····
-
-
agnes 发表于 2011/12/18 10:47:42
如果采用a。b相计数,并且在plc计数模式设置中为a,b相计数模式,那么plc自动判断运转方向,无需人为干预,如果是采用a相单相计数则要根据你的电机方向来给内部高速计数器设定计数方向,也就是设为增还是减计数。 有什么问题可以找我讨论。2楼 回复本楼
引用 agnes 2011/12/18 10:47:42 发表于2楼的内容
-
-
-
yanwen0227 | 当前状态:在线
总积分:973 2024年可用积分:5
注册时间: 2011-09-26
最后登录时间: 2024-08-15
-
yanwen0227 发表于 2011/12/18 10:54:34
我也正在学习中,希望高手作答!3楼 回复本楼
引用 yanwen0227 2011/12/18 10:54:34 发表于3楼的内容
-