您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 变频器与PLC通讯的精简设计(五)

lj7071

lj7071   |   当前状态:离线

总积分:3110  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-21

最后登录时间: 2008-02-13

空间 发短消息加为好友

变频器与PLC通讯的精简设计(五)

lj7071  发表于 2007/3/25 14:24:16      784 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
  LD  X3    参数读取指令由X3输入;
  SET  M2    置位M2辅助继电器;
  LD  M2  
  EXTR  K12 K3 K2 D2    EXTR K10:变频器参数读取指令;  K3:站号3;K2:参数2-下限频率(见表2);  D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
  OR  RST  M2    复位M2辅助继电器。
  指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

  (6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
  LD  X1    参数变更指令由X3输入;
  SET  M1    置位M1辅助继电器;
  LD  M1  
  EXTR K13 K3 K7 K10    EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间(见表2);K10:写入的数值。
  EXTR K13 K3 K8 K10    EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间(见表2);  K10:写入的数值。
  AND  M8029    指令执行结束;
  RST  M1    复位M1辅助继电器。
  指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

  三、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比

  1、PLC的开关量信号控制变频器

  PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

  2、PLC的模拟量信号控制变频器

  硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。

  优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

  缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块    FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。

1楼 0 0 回复